Полная версия этой страницы:
Телемеханика.
Приветствую!!! С наступающим! Кто знаком с телемеханикой Интротест и Геолинк? Предлагаю обсудить.
Например новые радиомодемы "Невод-5" с по 7xx. Мы их используем уже почти 5 лет. Может кто заметил ещё чего в них неприятного...
Какие обязательные условия эксплуатации нужно соблюдать. Вне паспорта которые.
Или контроллеры А-812.
Модемы используем, нравятся всем кроме цены. Режим удаленного конфигурирования так и не удалось заставить работать. И без нагрузки включать на передачу не рискуем, был случай выхода из строя, правда предыдущей версии модема.
Привет! Да, по радиоканалу прошиваться не хотят. Хотя в руководстве есть. Оно и к лудшему. А то есть "доброжелатили".
А с новыми Неводами что то не то. С по-7xx. Меняем старые на новые а они месяца через 2 перестают работать.
Постоянно. Не поймём в чём дело. Может кто сталкивался с таким? С контроллером станции ЭЦН они у нас работают.
По тех паспортам основные технические характеристики сходятся. Просто меняем их на новые и копец...
Не знай уже что делать. Напряжение в норме 24в, антенна как раз для него. Кабель интерфейса нормальный, напряжение на RS-485 5 вольт, режим работы передачи посылки по опросу 10-15 минут.
Старые без проблем на этих же скважинах работают.
Вот блин!
den.mgn
28.12.2009, 20:23
У нас тоже такая проблема. Радиомодемы “Невод” почему-то просто теряют со временем выходную мощность, но при малых расстояниях (на столе) работали.